Bình chữa cháy là đồ vật quan yếu trong công tác phòng cháy chữa cháy, giúp khống chế đám cháy ngay từ ban sơ. không những thế, nếu bình chữa cháy hết áp suất, nó sẽ trở nên vô dụng và Không thể hoạt động lúc cần phải có. Điều này tiềm tàng phổ thông nguy cơ, làm tăng rủi ro cháy lan, thiệt hại tài sản và đe dọa an toàn con người. Vậy bình chữa cháy hết áp suất là gì?, nguyên nhân gây mất áp suất, và nguy cơ khi sử dụng bình chữa cháy không còn áp suất? Hãy cùng Nhận định chi tiết trong bài viết dưới đây.
Áp suất bình chữa cháy - bình chữa cháy hết áp suất
Bình chữa cháy hết áp suất
Kiểm tra bình chữa cháy thường xuyên là nhân tố quan yếu để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong phần tiếp theo, bài viết sẽ hướng dẫn phương pháp kiểm tra bình chữa cháy có hết áp suất hay không và bao lâu cần kiểm tra một lần.
Cách thức kiểm tra bình chữa cháy hết áp suất
Bình chữa cháy cần được rà soát định kỳ để đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Dưới đây là một số phương pháp rà soát bình chữa cháy có bị hết áp suất hay ko.
Áp suất của bình chữa cháy CO2 - bình chữa cháy hết áp suất
Bình chữa cháy CO2 không có đồng hồ áp suất, vì vậy bí quyết kiểm tra hiệu quả nhất là cân trọng lượng bình:
Kiểm tra bình chữa cháy hết áp suất định kỳ
Liên hệ ngay để được giải đáp Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy và đặt hàng:
I. Bình chữa cháy hết áp suất là gì?

Áp suất bình chữa cháy - bình chữa cháy hết áp suất
1. Định nghĩa bình chữa cháy hết áp suất
Bình chữa cháy hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng áp suất bên trong bình để đẩy chất chữa cháy ra ngoài dập lửa. lúc bình bị hết áp suất, nghĩa là:- Không đủ lực đẩy để phun chất chữa cháy ra ngoài
- Hiệu quả dập lửa giảm hoặc ko còn tác dụng
- Nguy cơ hỏng hóc, Không thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
2. Nguyên nhân làm bình chữa cháy bị mất áp suất
Có nhiều nguyên nhân khiến bình chữa cháy bị giảm hoặc mất áp suất, bao gồm:- Rò rỉ khí nén: Do van bình không kín, ron cao su bị hư hỏng hoặc dùng lâu ngày làm cho khí nén thất thoát.
- Quá thời kì sử dụng: Bình chữa cháy có hạn dùng từ 3 - 5 năm, sau thời kì này, áp suất trong bình có thể giảm dần.
- Bảo quản không đúng cách: Đặt bình ở nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá phải chăng (dưới 5°C hoặc trên 50°C) có thể khiến biến đổi áp suất trong bình.
- Bình đã từng sử dụng nhưng chưa được nạp lại: các trường hợp bình đã xả một phần chất chữa cháy nhưng không được rà soát và nạp lại đúng hạn.
II. Nguy cơ khi bình chữa cháy hết áp suất

Bình chữa cháy hết áp suất
1. Không thể dập tắt đám cháy kịp thời
Lúc xảy ra hỏa thiến, bình chữa cháy là công cụ dập lửa mau chóng nhất. không những thế, nếu như bình hết áp suất, quý khách có thể gặp tình trạng:- Chất chữa cháy ko phun ra hoặc chỉ phun rất yếu, ko đủ để dập lửa
- Mất thời kì tìm kiếm phương án chữa cháy khác, giúp cho lửa lan rộng
- Gia tăng nguy cơ thiệt hại về tài sản và con người
2. Nâng cao nguy cơ cháy lan và thiệt hại tài sản
- Khi không dập tắt kịp thời, đám cháy có thể lan rộng chỉ trong 1 - 3 phút.
- Đối với một số khu vực cất vật liệu dễ cháy (văn phòng, nhà kho, xưởng sản xuất), thiệt hại có thể lên đến hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài phút cháy lan.
- Nhiều trường hợp bình chữa cháy hết áp suất làm người mua phải chờ nhóm cứu hỏa, khiến cho mất "thời gian vàng" để kiểm soát đám cháy.
3. Gây hiểm nguy cho người sử dụng
- Khi dùng bình hết áp suất, quý khách có thể bị động và hoảng loàn, không biết xử lý cảnh huống ra sao.
- Bình bị hỏng hoặc rò rỉ có thể phát nổ nếu như đặt ở nơi có nhiệt độ cao.
- Việc sử dụng bình chữa cháy kém chất lượng hoặc ko rà soát định kỳ khiến tăng nguy cơ chấn thương, bỏng nặng khi xảy ra sự cố.
4. Vi phạm quy định an toàn PCCC
Theo Thông tư 150/2020/TT-BCA của Bộ Công an, bình chữa cháy phải được kiểm tra và bảo trì định kỳ. ví như đơn vị, hộ buôn bán hoặc chung cư không đảm bảo bình chữa cháy hoạt động tốt, có thể bị xử phạt hành chính từ một - 5 triệu đồng theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.Kiểm tra bình chữa cháy thường xuyên là nhân tố quan yếu để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong phần tiếp theo, bài viết sẽ hướng dẫn phương pháp kiểm tra bình chữa cháy có hết áp suất hay không và bao lâu cần kiểm tra một lần.
III. Phương pháp rà soát bình chữa cháy hết áp suất hay chưa

Cách thức kiểm tra bình chữa cháy hết áp suất
Bình chữa cháy cần được rà soát định kỳ để đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Dưới đây là một số phương pháp rà soát bình chữa cháy có bị hết áp suất hay ko.
1. Kiểm tra đồng hồ đo áp suất trên bình chữa cháy
- Toàn bộ một số bình chữa cháy bột (MFZ, MFZL) và bình chữa cháy khí (MT, MTZ) đều có đồng hồ đo áp suất để rà soát tình trạng khí nén bên trong.
- Trên đồng hồ có ba vùng màu:
- Màu xanh lá cây: Bình còn áp suất trong mức an toàn.
- Màu đỏ: Bình đã hết áp suất, cần nạp lại ngay.
- Màu vàng: Áp suất vượt mức thường nhật, có thể gây nguy hiểm, cần rà soát kỹ.
- Nếu kim đồng hồ ở vùng đỏ hoặc vàng, bình chữa cháy ko còn đảm bảo hiệu quả dùng.
2. Quan sát ngoại quan bình chữa cháy hết áp suất hay chưa
Ngoài kiểm tra đồng hồ áp suất, người dùng cần Nhìn vào mẫu mã bình chữa cháy để phát hiện một số tín hiệu bất thường:- Bình có dấu hiệu rò rỉ khí: nếu như thấy vết loang quanh van xả hoặc nghe tiếng rít nhỏ, có thể bình đang bị rò rỉ áp suất.
- Thân bình bị gỉ sét, móp méo: Những vết rỉ sét có thể làm giảm độ bền của vỏ bình, tác động tới khả năng giữ áp suất.
- Van khóa bị lỏng hoặc hư hỏng: Nếu như van không chắc chắn, khí nén có thể bị thất thoát, làm cho giảm áp suất bình.
3. Kiểm tra trọng lượng bình đối với bình CO2

Áp suất của bình chữa cháy CO2 - bình chữa cháy hết áp suất
Bình chữa cháy CO2 không có đồng hồ áp suất, vì vậy bí quyết kiểm tra hiệu quả nhất là cân trọng lượng bình:
- So sánh trọng lượng ngày nay với trọng lượng tiêu chuẩn ghi trên thân bình.
- Nếu trọng lượng giảm hơn 10% so với mức tiêu chuẩn, cần nạp lại khí CO2 ngay.
- Bình CO2 bị rò rỉ có thể gây bỏng lạnh ví như tiếp xúc trực tiếp với da.
4. Thử nghiệm phun xả định kỳ
- Với một số đơn vị, công ty, nhà xưởng, cần thực hiện thí nghiệm phun xả định kỳ để kiểm tra hữu hiệu của bình chữa cháy.
- Cách thực hiện:
- Chọn khu vực an toàn, ko có nguyên liệu dễ cháy.
- kiểm tra áp suất và hướng dẫn dùng trước lúc phun xả.
- Bóp cò xả chỉ mất khoảng ngắn (1 - hai giây) để kiểm tra lực phun.
- Giả dụ lực phun yếu hoặc ko có chất chữa cháy thoát ra, bình đã hết áp suất và cần nạp lại ngay.
IV. Bao lâu nên kiểm tra bình chữa cháy hết áp suất?

Kiểm tra bình chữa cháy hết áp suất định kỳ
1. Lịch kiểm tra định kỳ bình chữa cháy hết áp suất theo quy định
Theo Thông tư 150/2020/TT-BCA, một vài loại bình chữa cháy phải được kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tần suất kiểm tra như sau:- Đối với hộ gia đình: rà soát ít ra 6 tháng/lần.
- Đối với văn phòng, doanh nghiệp: kiểm tra 3 - 6 tháng/lần tùy vào số lượng bình chữa cháy và chừng độ dùng.
- Đối với nhà xưởng, kho hàng: Kiểm tra một - 3 tháng/lần, thí nghiệm phun xả định kỳ.
- Đối với các bình chữa cháy đặt ngoài trời (trạm xăng, bãi xe, Công trình...): kiểm tra hàng tháng tại chịu tác động từ môi trường.
2. Lúc nào cần nạp lại cho bình chữa cháy hết áp suất?
Bình chữa cháy cần nạp lại áp suất trong một số trường hợp sau:- Đồng hồ đo áp suất chỉ về vùng đỏ hoặc vàng.
- Bình đã sử dụng một phần nhưng chưa hết.
- Sau mỗi lần rà soát định kỳ giả dụ phát hiện có dấu hiệu mất áp suất.
- Bình chữa cháy đã quá hạn sử dụng từ 3 - 5 năm nhưng chưa được bảo trì.
- Bình CO2 giảm trọng lượng trên 10% so với tiêu chuẩn.
Liên hệ ngay để được giải đáp Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy và đặt hàng: