Biến tần thang máy có chức năng điều khiển tốc độ cầu thang máy, thực hiện động cơ chạy xác thực, ổn định và tiết kiệm điện năng. Nếu biến tần thang máy gặp lỗi có thể giúp cầu thang máy hoạt động ko ổn định hoặc ngừng hoạt động. Việc xác định lỗi, nguyên nhân và cách làm khắc phục đề nghị được thực hiện nhanh chóng bởi các kỹ thuật viên có chuyên môn. Hãy cùng thang máy Taza Việt Nam chọn hiểu các lỗi cơ bản của biến tần qua bài viết dưới đây!
>>> Xem thêm: Báo giá thang máy gia đình
Biến tần thang máy Zielhl Abegg
>>> Xem thêm: Thang máy 350kg
Cài đặt thông số biến tần thang máy
>>> https://thangmaytaza.com/
Nguyên nhân:
Với kinh nghiệm và uy tín trong ngành, thang máy Taza Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Hãy liên hệ ngay với Taza để được tư vấn lắp đặt thang máy chi tiết!
Hotline: 0969 514 888
>>> Xem thêm: Báo giá thang máy gia đình
Biến tần chạy nhưng động cơ thang máy không chạy
Nguyên nhân:- Tần số chạy = 0
- Động cơ bị hỏng hoặc quá tải
- Biến tần bị mất pha ngõ ra hoặc không cân bằng ngõ ra
- Contactor nối biến tần và động cơ chưa đóng
- Dây cáp nối động cơ và biến tần bị đứt
- Bảng điều khiển bị lỗi.
- Tăng tần số chạy cho biến tần
- Khắc phục hư hại động cơ
- đánh giá dây kết nối động cơ và biến tần
- Liên hệ nhà cung cấp/nhà sản xuất nếu ko tậu ra nguyên nhân.
Biến tần thang máy Zielhl Abegg
>>> Xem thêm: Thang máy 350kg
Biến tần chạy thường ngày một lúc thì dừng lại
Nguyên nhân:- Tín hiệu lệnh chạy của biến tần bị ngắt (do dây điều khiển bị đứt hoặc bị lỏng ở terminal điều khiển).
- Biến tần báo lỗi, nếu có lỗi thì biến tần đã dừng, hiển thị lỗi và đèn “alarm” sáng lên.
- Động cơ bị kẹt cơ khí hoặc bị hỏng
- Tốc độ chạy của biến tần bị giảm về 0
- Bảng điều khiển bị lỗi.
- kiểm tra dây điều khiển lệnh chạy của biến tần; siết lại terminal điều khiển.
- Tham khảo bảng mã lỗi để khắc phục
- Liên hệ nhà phân phối để được hỗ trợ.
Gắn biến tần nhưng động cơ chạy rất nóng
Nguyên nhân:- Động cơ chạy ở tần số quá thấp
- Thông số động cơ cài đặt ko đúng
- Đấu dây động cơ ko đúng.
- Tăng tần số chạy của động cơ, có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
- kiểm tra lại thông số động cơ trên nhãn và cài đặt lại theo đúng quy định
- kiểm tra bí quyết đấu dây động cơ và điện áp biến tần cung ứng cho động cơ, nếu ko đúng yêu cầu tiến hành đấu nối lại.
Cài đặt thông số biến tần thang máy
>>> https://thangmaytaza.com/
Biến tần không hiển thị đèn sau khi cấp nguồn
Nguyên nhân:- Cầu chỉnh lưu hỏng
- Điện áp phân phối chưa phù hợp
- Điện trở sạc tụ và nguồn switching bị hỏng.
- đánh giá lại điện áp nguồn đang phù hợp hay chưa và điều chỉnh lại.
- Cấp nguồn điện áp phù hợp với dòng điện áp định mức.
Nguyên nhân:
- CB có dòng định mức quá nhỏ
- Các pha đầu vào của biến tần bị ngắn mạch
- Dây cáp nối biến tần và động cơ bị chạm pha, chạm đất
- Động cơ bị hỏng.
- kiểm tra xem có lỗi bị chạm đất không; nếu có thì buộc phải xử lý trước khi chạy biến tần.
- lắp đặt thêm cuộn kháng AC ở ngõ của biến tần
- kiểm tra lại động cơ.
Với kinh nghiệm và uy tín trong ngành, thang máy Taza Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Hãy liên hệ ngay với Taza để được tư vấn lắp đặt thang máy chi tiết!
Hotline: 0969 514 888