Cảm biến chênh áp là gì?
Cảm biến chênh áp là một dòng thiết bị cảm biến hơi đặc trưng. Nó sẽ đo áp suất ở 2 nơi cùng lúc để đối chiếu và đánh giá độ chênh lệch nhờ vào máy đo áp suất không khí vi sai. Dựa vào sự chênh lệch của áp suất này mà nhà nghiên cứu hay người làm cho trong hàng hải máy tính toán được hơi về độ sâu của mực nước, độ cao của chất lỏng, áp suất của quạt hút hay lưu lượng gió của khu vực này có khu vực khác.Nguyên lý và ứng dụng
các cảm biến áp suất chênh lệch thu được áp suất chênh lệch của 1 hệ kín bằng biện pháp lấy lực tác dụng tại hai điểm đo và tính chênh lệch so với những tham số ứng dụng được xác định trước.
Cấu tạo cảm biến chênh áp:
Cảm biến chênh áp bao gồm một mô-đun điện tử và hai màng chắn phân phối khả năng đọc điện tử của những lực ứng dụng. Những giá trị áp suất được thu nhận bởi những màng chắn, áp suất làm cho biến dạng bề mặt và chuyển giá trị đấy thành tín hiệu điện tử. Tín hiệu này được chuyển đến mô đun áp suất chênh lệch, so sánh hai giá trị và biểu thị chênh lệch áp suất.ứng dụng Chênh áp cầu thang trong chữa cháy
Cảm biến chênh áp khí được ứng dụng trong chữa cháy. Khi có cháy thì khói từ các phòng sẽ bay vào cầu thang bộ. Ta yêu cầu điều chỉnh áp suất thang bộ, lối thoát hiểm với áp suất lớn hơn áp suất nơi khác. Điều này khiến Khói không tràn vào, lối thoát hiểmÁp suất đo chênh áp sử dụng trong các toà nhà thường thì là 0-50 Pa. Đây là dãy chênh áp cực kỳ nhỏ, do đó chúng ta nên mang thiết bị sử dụng thích hợp để đo chính xác dãy áp này
Cảm biến đo chênh lệch áp suất không khí được lắp đặt trong buồng thang thoát hiểm, Phòng thí nhiệm. Để điều khiển quạt, ống thông gió lúc có hỏa hoạn, chênh lệch áp suất cao. Tạo đường thoát hiểm cho người dân tại các tòa nhà cao tầng, phòng thí nghiệm.
>>> Nhấn vào đây để xem thiết bị mới nhất: vòng bi
quá trình hiệu chuẩn áp suất vi sai
khi tiến hành hiệu chuẩn bắt buộc đảm bảo các điều kiện sau đây:- Nhiệt độ hiệu chuẩn (18 - 28) °C, nhiệt độ không được thay đổi quá 2 °C/h
- Độ ẩm ≤ 80 % RH
- Phòng hiệu chuẩn nên thoáng khí , ko sở hữu bụi, những chất ăn mòn, không bị đốt nóng từ 1 phía và không sở hữu rung động
- Kiểm soát cửa ra vào và những thao tác vận động, giữ cho áp suất ko khí ổn định và không tạo nên các luồng không khí gây ảnh hưởng tới kết quả đo
- ko để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào UUT.
Chuẩn bị hiệu chuẩn
Trước khi tiến hành hiệu chuẩn buộc phải triển khai những việc làm chuẩn bị sau đây:
- Đặt chuẩn đo lường và thiết bị được hiệu chuẩn ở cùng một điều kiện môi trường ít nhất 6 giờ trước khi tiến hành hiệu chuẩn.
- kiểm tra tình trạng sẵn sàng hoạt động của chuẩn, các phương tiện đo sử dụng có chuẩn và các phương tiện phụ đạt được ý muốn theo yêu cầu trong bảng trên (tham khảo tài liệu hướng dãn triển khai của nhà sản suất hoặc quy định hướng dẫn sử dụng).
- Tham khảo quy định của nhà sản suất về cách thức ghép nối và yêu cầu khởi động của vật dụng được hiệu chuẩn.
>>> Tham khảo thêm máy đo áp suất tuyệt đối
- Phòng hiệu chuẩn đề nghị thoáng khí , không có bụi, những chất ăn mòn, không bị đốt nóng từ 1 phía và ko có rung động;
- Tham khảo quy định của nhà sản suất về cách thức ghép nối và nên khởi động của thiết bị được hiệu chuẩn.